KS D 3609 와 KS F 9005 두곳에 STUD의 시공 길이 및...

2017년 11월 30일 AM 8:30:27
분류 제품
회사명 대진
작성자 관리자
프로젝트명

>KS  D 3609 와 KS F 9005 두곳에 STUD의 시공 길이 및 보강방법이 다른데 어느 것을 기준으로 봐야 하나요? 

 

A. KS D3609는 건축물의 벽 및 천장의 강재 받침재에 대해 규정한 표준이고, KS F9005는 경량 형강 부재를 사용하여

  건축물의 비내력 벽체를 구성하는 시공방법에 대한 규정입니다.

  즉, KS D3609는 부재 자체의 규격 및 품질기준에 대한 설명이므로 STUD의 시공길이 및 보강방법은 KS F9005

  기준으로 보시는 것이 맞습니다.


  감사합니다. 

 

()유창 기술영업팀 오정현 과장

010-8556-4184

02-2640-4612

jhoh@yoo-chang.co.kr

 

 

 

 